这个指令是三菱PLC与三菱伺服驱动器特有指令吗?,DABS是绝对位置计算,听说可以反映伺服在掉电时准确记录当前位置!
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 994 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-19 15:49
秒沉?
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 994 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-19 16:14
引用
引用第2楼hafatahaha于2015-01-19 16:06发表的  :
绝对值伺服,支持ABS都可以用

意思是这个得看伺服驱动器支持DABS这功能是吧