  刚买回来一个422BD,本想用于同时连接电脑和触摸屏,但装好后,发现用电脑通过422BD不能连接PLC,通讯检测不成功,这是怎么回事,是不是哪里要设置下,串口设置没问题,通过编程口都能连接,本人菜鸟,跪求高手解答 [attachment=131498]
已经解决了,打电话问三菱客服的,要清空内存,然后断电装上就好了
[ 此帖被tan526506451在2015-01-19 15:39重新编辑 ]
tan526506451
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 572 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2015-01-16
最后登录: 2024-09-03
查看tan526506451的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-19 11:56
那我这个是怎么回事呢,模块有问题?
tan526506451
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 572 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2015-01-16
最后登录: 2024-09-03
查看tan526506451的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-19 15:38
已经解决了,打电话问三菱客服的,要清空内存,然后断电装上就好了,感谢以上各楼热心人士的踊跃帮忙
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jbevo2tiger) 真的是這樣 清除完就好了 ..