  刚买回来一个422BD,本想用于同时连接电脑和触摸屏,但装好后,发现用电脑通过422BD不能连接PLC,通讯检测不成功,这是怎么回事,是不是哪里要设置下,串口设置没问题,通过编程口都能连接,本人菜鸟,跪求高手解答 [attachment=131498]
已经解决了,打电话问三菱客服的,要清空内存,然后断电装上就好了
[ 此帖被tan526506451在2015-01-19 15:39重新编辑 ]
catywu
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 624 个
工控威望: 830 点
下载积分: 19879 分
在线时间: 543(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-11-25
查看catywu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-26 14:28
D8120(D8400,D8420)要置0,具体可查看FX3U通信手册P648页(H-34)。