小小黑人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 737 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2015-06-26
查看小小黑人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-17 23:17
我使用的是 S7-200,6ES7 214-1BD23-0XB8(CPU224)。通信的时候总是提示说所选设备不存在
使用的是USB转九针的通讯线
[ 此帖被小小黑人在2015-01-18 20:41重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-04-03
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-18 06:36
西门子200支持的波特率是  9.6  19.2  187.5,你设置的是哪个?编程电缆有原装和国产的,原装支持所有波特率,而国产的不支持187.5,PPI 电缆在PG/PC设置为PC/PPI  cable(PPI)可以自动搜索PLC波特率,如果你的是MPI电缆则设置为PC Adapter(PPI)波特率必须设置的与PLC相同,即不能自动搜索波特率。PPI电缆在安装软件时即自动安装了驱动程序不需要另外安装,但MPI电缆必须另外安装电缆驱动。如果你的PLC不是第一次建立通讯,不是默认的9.6kbps,而你现在PLC波特率使用的是187.5,而你的电缆是国产则不能建立通讯
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(6666912)
  • 永远年轻
    weisongyuan
    永远年轻
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 10151 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 506(小时)
    注册时间: 2013-08-13
    最后登录: 2025-04-03
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-19 06:53
    [从你的截图看到 你的软件安装有问题吧 ,安装后在设置PG/PC接口会有路径PC/PPI cable(PPI),打开你的设置PG/PC接口会到attachment=131491]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小小黑人) 真诚感谢!
  • 永远年轻
    weisongyuan
    永远年轻
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 10151 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 506(小时)
    注册时间: 2013-08-13
    最后登录: 2025-04-03
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-19 07:16
    看我上面截图,你的端口设置中根本没有路径PC/PPI cable(PPI),这个在安装编程软件的时候就自动安装的无需另外安装,如果你另外安装了MPI驱动,则会自动添加,在“设置PG/PC接口”会看到:PC Adapter (PPI)、PC Adapter (MPI)。使用MPI电缆就要设置为PC Adapter (PPI),同时设置通讯波特率。PC Adapter (MPI)用于300/400PLC,不能用于200
    本帖最近评分记录:
    4楼  发表于: 2015-01-20 01:04
      [attachment=131531]
    看右面  已安装  栏目是否有PC/PPI路径如果没有 再看左面是不是有。如果你的软件安装正确的话是不需要  添加/删除  操作的。软件安装好后  路径自动出现在右侧“已安装”栏目。再不行的话 你直接给我你的邮箱 我发给你一个  SP9 的  我一直用的很好
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(小小黑人) 真诚感谢!
  • 永远年轻