手上有FX3GA一个,凯恩帝伺服一套,第一次做伺服控制,要求位置控制,不过是相对定位。1:伺服驱动器要求设定哪几个主要参数。
2:电机2000转速,2500C/T,减速比7.5,螺距4毫米。
假设进给4毫米,PLC发的脉冲数怎么计算。电子齿轮比需要用到吗?
分享
武瑞东12306
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
185 点
下载积分:
584 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2013-09-29
最后登录:
2020-05-10
查看武瑞东12306的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-17 20:50
全看
|
小
中
大
你要知道你的单位脉冲量,用单位脉冲量来设置电子齿轮比,再就是加清零信号,再就是位置控制的参数了