二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2813 个
工控威望: 4439 点
下载积分: 212922 分
在线时间: 3170(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-10-30
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-17 17:17
现有OMRON  PLC,其型号为:CPM2C,我现在用串口下载,不知道其下载线是否为图片中的方法。如果不是还请指点其串口下载线的标准制作方法,谢谢!!!
[attachment=131428]
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-30
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-17 19:29
此图正确,我接过能通讯。要注意通讯参数正确,否则也不成功。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2560(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-10-30
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-19 11:03
    CPM2A上有个通讯开关,CPM2C上不知有没有,你拨下试试,它设定按内定参数还是按PC参数通讯。
    [ 此帖被znz43在2015-01-19 11:11重新编辑 ]
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。