各位老师,请问一下,如果现在我有个S7-200的PLC要跟4个变频器通讯,控制它们的频率,使用西门子的自由口通讯,那得怎么编程才能识别不同变频器的站号啊?比如,我要控制从站1变频器的频率,我得怎么做?麻烦各位帮帮我,谢谢
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 17:54