一世天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 934 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-07-21
最后登录: 2023-03-11
查看一世天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-17 10:36
各位老师,请问一下,如果现在我有个S7-200的PLC要跟4个变频器通讯,控制它们的频率,使用西门子的自由口通讯,那得怎么编程才能识别不同变频器的站号啊?比如,我要控制从站1变频器的频率,我得怎么做?麻烦各位帮帮我,谢谢
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-23 13:32
西门子200的MODBUS 库支持很多带MODBUS RTU 协议的变频器,现在国产很多变频器都支持RTU协议。程序好编,通讯可靠。