不知道大家有没有遇到过变频器输出频率达到85Hz,电机还是慢慢转,冷机就有这种现象发生,如果将频率设置在60Hz就没有这种现象,大家说说是什么原因。
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42682 分
在线时间: 1800(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2025-03-06
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-17 00:31
负载不重,电流也没超,输入电压正常,变频器工作20分钟左右就正常了。
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42682 分
在线时间: 1800(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2025-03-06
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-17 11:16
引用
引用第9楼wangcheng18于2015-01-17 08:55发表的  :
负载重了!你这个变频器功率小,换个功率大一点的。

0.75kw的变频器,电机是0.55kw。
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42682 分
在线时间: 1800(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2025-03-06
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-17 11:19
引用
引用第6楼清溪幽远于2015-01-17 07:08发表的  :
应该是负载较重,因为变频器在超频运行(大于60HZ)时,是恒功率输出。即转带越高,转矩越低。要不你空载试试。

为什么机子热了就正常。