丝光车布夹用双变频双电机带动,新车时两边同步,现在不同步,请问变频参数怎样修正。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-15 11:08
不知你的变频器是什么牌了....还有在没有修改过同步程序时是外部机械问题.....又或是你换了变频器而没有编写程序....丹佛斯和施耐德的这方面用得比较普遍....
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-15 20:38
这两个电机的主从控制比较特殊..不是速度同步而是位置同步...在不更换变频器的情况下就一定要在电机上安装编码器和在PLC上装高速计数模块.....