在PLC运行过程中,如何实现运行时的脉冲是高电平、低电平不断地变化着的?
就是一般情况下,按下启动按钮后,就会出现一次上升沿,然后一直处于高电平状态,我要怎么做可以使他在整个运行过程中不断出现上升沿,下降沿呢?
分享
wuwm_1974
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2025-02-09
查看wuwm_1974的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-19 09:18
全看
|
小
中
大
你按下启动按钮后,该状态需要自锁,直到你按下停止按钮后才能解开。
自锁的启动状态与上系统的状态翻转点(根据需要选择1S或100mS)得到他们的上升沿 用于你需要的地方
分享