wuliaodehai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2015-08-29
查看wuliaodehai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-14 20:40
三菱Fx1n-40 run灯不亮 error灯闪,画了个定时器 t0 k500 进去,在线监测直接就到。 t0 K500 最大范围
                                                                                                                                             3276.7
求高手分析下是什么问题
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-31 18:17
估计是水货控制器
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-31 18:25
我碰到一台仿货1s的,正常运行一个月后,一天上午开机正常、下午上班开机突然这样子;至今还没有恢复呢。可以使用低版本编程软件初始化或者格式化试试。我在信捷的plc上试过几次,有的可以恢复正常
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-01 18:16
使用几年了,可能真的硬件已坏。看你是哪个版本软件。works2的话,在在线那里:plc存储器操作