只用一个编码器,用C251 怎么能重复检测二段长度脉冲?
上一主题
下一主题
hiiamgood
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
95 点
下载积分:
578 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2014-07-27
最后登录:
2024-06-03
查看hiiamgood的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-14 16:03
全看
|
小
中
大
AB相的编码器,检测一段距离是很好用的直接用RST来复位C251就行了,关键是,我要用一个编码器来检测二段距离的脉冲。
比如 第一段是3000P 第二段是200P 如果我用RST C251 在200P时就清0了,到不了3000P 。
新手上路,请各位老师解答!!!
分享
hewenqing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
247 点
下载积分:
690 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2008-12-23
最后登录:
2024-11-04
查看hewenqing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-09 09:22
全看
|
小
中
大
第一段3000,第二段200,累加上去第二段就是3200啊,计数到3200再RST啊! 也就是 =>3000第一段比较执行 =>3200执行第二段