关于FX2N-4AD-TC温度模块的干扰问题。
上一主题
下一主题
passray
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1657 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2013-05-25
最后登录:
2025-03-13
查看passray的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-14 10:01
全看
|
小
中
大
如果启动两个通道以上,发现通道之间会有干扰。具体表现:通道1加热,通道2不加热,但是,通道2的温度也在上升。大家有遇到这种情况吗?
分享
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
225 个
工控威望:
487 点
下载积分:
1128 分
在线时间: 679(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2025-03-17
查看萧风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-06 20:23
全看
|
小
中
大
不认真看说明书时后果。三菱的这个温度模块四个通道输入不带隔离。热电偶要选“非接地”的。就是要选用信号线和探头绝缘的热电偶。