beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-13 10:30
1. BCNet-S7 模块的用途?

BCNet-S7 模块用于西门子S7系列PLC的以太网数据通讯,用途包括PLC编程调试、远程数据采集以及通过Internet进行设备维护。它既可以替代采用传统的RS485通讯方案,如CP5611、

CP5613通讯卡,也可以替代CP243-1、CP343-1、CP443-1等以太网通讯方案,具有极高的性价比。

2. BCNet-S7 模块的技术优势

1、 BCNet-S7模块实现了西门子S7 多主站令牌通讯,其直通型的扩展通讯口上可以接入西门子多主站设备,如CP5611或者西门子触摸屏等;

2、 完善的PG/PC 接口驱动用于STEP7、MicroWIN编程调试;

3、 桥接型模块还支持非西门子品牌触摸屏接入,既不影响原先的通讯系统,又增加了以太网通讯接口;

4、 公开的BCNetS7协议用于支持高级语言直接读写PLC 数据;

5、 支持ModbusTCP通讯;

6、 免费提供的BCNetS7 OPC服务器;

7、 简单配置即可实现PLC 之间的自动数据交换(BCNetS7 DX功能);

8、 支持通过Internet对设备进行程序维护;

9、 从PLC通讯口取电运行,无需对设备断电,即插即用;

3. BCNet-S7 模块的稳定性?

每个BCNet-S7 模块在出厂销售前均在60度老化箱内带电运行一周时间,并且经过50000次以上的通断电测试。在0至60度的环境下可保证长期稳定运行。

4. BCNet-S7MPI 可以插在PROFIBUS 通讯口上运行吗?

可以。BCNet-S7MPI支持最高1.5Mbps通讯波特率。

5. 如何通过BCNet-S7 模块实现Internet 远程连接PLC?

通过Internet远程连接PLC有多种方法,从简单的路由器端口映射到采用VPN通讯,具体请参考本手册的Internet远程设备维护这一章。

6. BCNet-S7 模块与PLC 通讯速度有多快?

对于S7-200,在187500bps波特率下,一次读取200个字节数据的时间在20毫秒左右;对于S7-300/400,在187500bps 波特率下,一次读取200个字节数据的时间在30毫秒左右(无其他主站访问PLC时)。

7. BCNet-S7 模块的以太网客户机连接数有多少?

对于S7-200,最大的客户机连接数在24个;对于S7-300/400,其最大连接数取决于CPU参数中的PG连接数设置(最多16/32 个)。

8. S7-200 的通讯口已经被MCGS、威纶等非西门子触摸屏占用,请问还可以用BCNet-S7PPI 实现以太网通讯吗?

可以,采用桥接型BCNet-S7PPI,将触摸屏的通讯电缆插在BCNet的扩展通讯口上。

9. BCNet-S7 模块支持对位于总线上的多个PLC 同时通讯吗?

支持,只要总线上的PLC的S7地址唯一。

10. 计算机与BCNet-S7 模块相连,应该采用交叉线还是直连线?

都可以,BCNet-S7模块的以太网支持自动线序适应。

11. 采用ModbusTCP 如何读写PLC 的数据?

BCNet-S7 模块内部已经集成ModbusTCP服务器,西门子PLC 的数据区已经被自动映射到Modbus数据区,具体可以参考本手册的ModbusTCP通讯这一章。

12. BCNet-S7 模块可以用于西门子840D 数控吗?

可以。西门子数控系统内部的PLC 为S7-300,某些通讯口可能没有集成24VDC电源,你需要为BCNet外接24VDC电源。

13. 现场有多个S7-200 和S7-300,采用BCNetS7 OPC 服务器可以实现所有PLC 的数据通

讯吗?

可以。BCNetS7OPC服务器采用BCNetS7协议实现通讯,而BCNetS7协议在BCNet-S7PPI和

BCNet-S7MPI模块中的实现是一致的。

14.  项目有多个S7-200站点设备,每个S7-200采用一个BCNet-S7PPI模块来实现上位

机以太网通讯监控,现在某些站点的PLC之间需要交换数据,有什么简便办法?

在BCNet-S7PPI模块中配置BCNetS7 DX命令就可以实现任意站点之间的自动数据交换。

15. 在PLC中已经设置了密码保护,采用BCNet-S7模块能读写PLC数据吗?

可以。

16. 想用高级语言(VB、VC、C#等)来和PLC通讯,有什么例子吗?

高级语言访问BCNet-S7模块有多种方法,请参考本手册 高级语言通讯编程 这一章,光盘中有示例源代码。

17. BCNet-S7MPI支持S7-300直连SMART LINE触摸屏吗?

支持。

18. 支持不同的以太网协议如S7 TCP、Modbus TCP、OPC同时访问 BCNet吗?

支持。

19. BCNet-S7MPI支持国产屏的以太网通讯吗?

支持。这些屏可以是西门子的屏,也可以是非西门子的屏,如维纶、MCGS、台达、步科、普洛菲斯等等。

20. BCNet支持哪些上位机软件?

目前市场上的基本都支持,如MCGS、组态王、力控、WinCC、INTOUCH、IFIX、紫金桥、LabVIEW、杰控、KEPWARE等等。
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-19 10:51
引用
引用第1楼wuwm_1974于2015-01-13 10:34发表的  :
支持下
我手里有个BCNET MPI的
可以连接S7-200,也可以连接S7-300PLC


谢谢支持。BCNet的应用范围是S7-200/300/400、Smart  S7-200、亿维、合信、欧辰等兼容PLC。
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/