今天碰到个问题,主要没搞过,请大神帮帮忙解答下,有个设备总功率是一百千瓦,现在要安装电表,那就得选型电流互感器和电表啊,不知道选择多大的互感器,这个是怎么算的,大神帮帮忙,跪谢
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 08:49
电流互感器选择时最好与你总电流大小匹配才能准确。电表都一样的,就看你的输入电流是多少一般为0~5A,及0~1A。
电流互感器选择时就要看输出与电流表匹;变比与你总电路大小匹配。二楼的建议可以采纳或选250/5的也可以。
精度没要求,就选0.5%;否则要0.2%精度的。