用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于电流互感器的选择问题
上一主题
下一主题
爱不离
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
169 个
工控威望:
351 点
下载积分:
952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2012-11-07
最后登录:
2018-08-12
查看爱不离的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-12 22:52
全看
|
小
中
大
今天碰到个问题,主要没搞过,请大神帮帮忙解答下,有个设备总功率是一百千瓦,现在要安装电表,那就得选型电流互感器和电表啊,不知道选择多大的互感器,这个是怎么算的,大神帮帮忙,跪谢
分享
globephone
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看globephone的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-14 11:01
全看
|
小
中
大
额定电流指示在 表盘的1/2~1/3处为合适的档位。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于电流互感器的选择问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问