今天碰到个问题,主要没搞过,请大神帮帮忙解答下,有个设备总功率是一百千瓦,现在要安装电表,那就得选型电流互感器和电表啊,不知道选择多大的互感器,这个是怎么算的,大神帮帮忙,跪谢
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-29
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 01:00
100KW 功率电流要200A左右,如果小电机多,那电流将大于200A此时不能选择200/5的互感器 可以选择300/5或者400/5互感器,建议选择300/5