今天遇到一个3KW的电机,新的没用过,就是放在那里有两三年了,通电不转,用万用表检测,直流电阻正常,相电阻在4欧姆左右,三相也均衡。
期间有过两次热继电器过载的跳的情况,没有能测电流的万用表。电源肯定是没有问题的,380V已经到电机了,请问大家可能的原因有哪些呢?我个人觉得应该排除电机缺相的原因
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 14:15