suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1430(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-09-20
查看suntech的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-11 20:02
大家谁用过基恩士的视觉CV-2100系统,I/O输出的检测结果NG,是OR端子吗?怎么信号不稳定呢?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1430(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-09-20
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 10:45
询问了基恩士厂家人员,说是OR端,但是信号不是正常的开关脉冲信号,那怎么与PLC输入端连接呢?他们也没有说出什么,让等等消息。
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1430(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-09-20
查看suntech的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-14 09:25
@hgmgwe非常感谢,我看了下他的接线板端子,并没有COMOUT F+啊?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1430(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-09-20
查看suntech的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-14 09:27
我的接法是 COMOUT接 PLC的24V电源负端,OR输出接PLC的输入。估计是视觉控制器的问题?还是设置呢?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1430(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-09-20
查看suntech的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-15 11:27
已经解决了,就是连接OR 和OUTCOM1,需要注意的是,输入和输出都是NPN方式就可以了。