a444258
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 205 点
下载积分: 452 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2019-04-28
查看a444258的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-10 16:11
公司原有的一个合川plc烧掉了,

因为本来有备份程序,于是我就去买了一个三菱的plc换上(知道plc的都知道这个合川都是仿三菱的,连plc的编程语音都通用),

输入输出线照原来的接。最后把备份程序上传进PLC机器正常工作了一段时间,大概几分钟。然后程序就不对了。走到一半就不动了,

检查感应器,半天发现感应器,都没有问题。陆陆续续搞了差不多一天(期间上传了不知道多少次程序,清了多少次内存,程序就是有问题。

已经认命,准备第二天重写程序的时候。第二天,早晨,因为实在是不甘心,试了最后一次,奇迹出现了,程序还是原来的程序,步骤还是原来的步骤。

机器什么动作都正常了,已经运行了一个月了。这是什么情况?很是不解,(难道是每次写程序的时候我断电时间不够长? 上传程序每次断电在几分钟左右。

静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-23
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-10 16:20
人品问题。因为你买的30也是仿的。