200用了国产电缆报错一直连接不上 啥原因 ?
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-09 13:51
全看
|
小
中
大
PLC断电了还是一样,后来用了进口原装电缆立马OK 纳闷ING
分享
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
581 个
工控威望:
10117 点
下载积分:
2121 分
在线时间: 479(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-11-27
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-09 19:34
全看
|
小
中
大
你没有说明你的plc是不是第一次使用,如果是第一次使用,plc的波特率是默认值9.6kbps 国产电缆是应该可以建立通讯的,但是如果你的PLC不是第一次建立通讯波特率的设置就不一定了,国产电缆只支持9.6和19.2的波特率,而进口电缆支持9.6 19.2 187.5,如果你的PLC在上一次设置波特率的时候设置为187.5kbps则国产电缆就不能建立通讯,虽然pc/ppi cable能够自动搜索PLC波特率,也无法搜索到187.5kbps 只能使用进口电缆使用187.5波特率建立通讯