用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
RS232为何这样焊接?
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-09 10:10
全看
|
小
中
大
想知道欧姆龙那端,45为何短接。电脑端为何,46短接,78短接?
求指教!
分享
68074633
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
2140 点
下载积分:
13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间:
2014-06-25
最后登录:
2024-11-13
查看68074633的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-12 19:34
全看
|
小
中
大
我学欧姆龙plc编程器时。用的是cp1e-n20 要通讯是文本op32-a 我做通讯线时我注意的这个问题。我特意不接短接线。直接电脑2,3,5接欧姆龙2,3,9线。可以用串口通讯。cp1e自带232口。我还试了。用这根线电脑读写,监控都可以的。文本单独与欧姆龙通讯不接短接线,就那三根线也读写通讯正常。我非常奇怪楼主楼主不做根线试下呢?
分享
68074633
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
2140 点
下载积分:
13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间:
2014-06-25
最后登录:
2024-11-13
查看68074633的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-12 19:38
全看
|
小
中
大
我特意还解剖了威纶触摸屏原装与欧姆龙plc通讯线,它也只接了这三根线,不信你买根线拆下看
分享
68074633
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
2140 点
下载积分:
13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间:
2014-06-25
最后登录:
2024-11-13
查看68074633的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-01-25 19:55
全看
|
小
中
大
引用
引用第12楼taohui0828于2015-01-23 11:50发表的 :
你用的是文本不是pc 我也试过确实如你所说,我用的是台达的屏
PC也试过可以连接通讯。文本,和威纶触摸屏我这样接线也可以通讯
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
RS232为何这样焊接?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问