想知道欧姆龙那端,45为何短接。电脑端为何,46短接,78短接?
求指教!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-10 14:42
PLC的4、5脚是RTS和CTS,短接以后的意思就是只要请求发送,就立即得到允许。而如果不短接,因为232是半双工的通讯口,则第一次发送之后CTS变低电平以后没有新的向CTS请求的高电平信号,PLC就不会处于发送准备状态,则无法进行下一次的发送。