wugaoxian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 136 点
下载积分: 533 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2012-10-03
最后登录: 2021-05-23
查看wugaoxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-09 09:13
厕所 节水改造 当人进去的时候感应器感应到,当人出来后, 延时5S 电磁阀打开 自动冲水,请问三菱PLC 用哪个指令 怎么编程 谢谢
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-09 09:58
引用
引用楼主wugaoxian于2015-01-09 09:13发表的 求助 :
厕所 节水改造 当人进去的时候感应器感应到,当人出来后, 延时5S 电磁阀打开 自动冲水,请问三菱PLC 用哪个指令 怎么编程 谢谢


        X0感应器    T0    
------|ˇ|-------------|/|------------(M0)
                 |
       M0     |
-------||-----------------------------(T0 K50)  延时5S


        T0              T1
------|^|-------------|/|--------------(Y0)   电磁阀打开
                 |
       Y0      |
-------||-----------------------------(T1 K50)