kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-08 14:22
有没有大神指导下!
我有个ET200M,组态时候,本来是通过PN口直接分配IP的,现在IP忘了,设备名称也忘了
我试着通过PLC->EDIT Ethernet node来重新设置设备名,但是怎么都读不到这个ET200M
为什么啊!!!

guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-08 17:01
重新组态硬件配置并下载看看可以不,
另:你拆除读不到的ET200M,CPU是否报错?
楼主留言:
会报BF的;
而且我正常的下载,在线监控都没问题;
打电话问siemens,结果说是电脑问题,我换了3台电脑,还用虚拟机试过,还是不行。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-12 14:42
没明白你的留言,
既然在线监控都没有问题,那不就是很正常嘛?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。