55kw电机用了60平的BVR线。。。从断路器到接触器再到变频器。。。一路上都难看。。。怎么办?
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 15:39
买不到35平的。。即使是35平的。。走线也是个问题呀。。请教
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-07 15:56
引用
引用第4楼liwei2003922于2015-01-07 15:50发表的  :
可以柜子里做3根铜排用作相线,每根铜排打4个孔,然后用10平方的线分成两根接入接触器和变频器,断路器也用两根10平方接入铜排。两根10平方就是20平方,55KW满负荷是111A电流,不可能满负荷,再加上柜子里面线路短发热可能性几乎不可能,所以用2根10平方线够了。铜排横截面积大,主要散热。

太贵了啊。。成本回不来
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-07 15:58
引用
引用第1楼何工控学于2015-01-07 15:35发表的  :
35平方可以了吧

问题点是。。粗的线布置起来是个问题
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-07 16:25
引用
引用第7楼liwei2003922于2015-01-07 16:04发表的  :
10平方的线还贵啊,比起60平方来说简直便宜多了。铜排30*25*4买1米就几十块钱,回来自己加工。不知道贵在那里?

铜排贵。。自己又加工不了。。上次一个设备用了两米花了400多
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-09 13:59
引用
引用第12楼chou2003于2015-01-08 21:10发表的  :
最多25平方


你25平方的线是用什么规格的呀?怎么走线?有图片吗
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-09 14:01
引用
引用第10楼和谐共赢于2015-01-08 13:41发表的  :
有木有20平和60平的线,国标改了?


非标设备。。你们的线是哪里买的。。这也是我不懂得地方
煤球星
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2014-09-26
最后登录: 2024-08-19
查看煤球星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-20 17:46
引用
引用第17楼wolf0718于2015-01-09 22:43发表的  :
35或50的BVR都可以,我们布过线挺好的,挺整齐的。

有什么要求和方法吗