复制新接了一台机,用的是XC3 32T的PLC,控制松下A5伺服驱动器做位置和力矩控制。把上台已经生产机器的PLC程序下载进去,机器不动。于是我把上台机器的脉冲线X0 X1接到这台机的伺服脉冲线上,以控制伺服动作,上电手动居然动了,说明伺服那边没问题,程序也没问题,唯的一问题是这台PLC不发脉冲。为什么同样的程序同样的PLC,我复制的这台机PLC却不发脉冲了?
810567714
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 133 点
下载积分: 459 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2022-09-02
查看810567714的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-08 10:52
参数设定  脉冲输出没设置