楼主  发表于: 2015-01-06 16:59
三菱PLC从1乘到5的程序怎么写?我写的实现不了?为什么?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 11:28
有两个错误
1.  32位乘法的结果是64位,所以你把积放在D2时,实际占用D2,D3,D4,D5,把乘数D4值冲掉了。
2. 增加到5时,要下一扫描才执行乘法,所以要等于6时才复位M2.
按你的思路改写一下,能成功的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。