PLC控制直流伺服电机。我现在有一台尤奈特的直流无刷电机 48VDC 350W。用三菱FX2N如何控制它。正转,正转无极调速。反转。最重要的是正转调速的时候,我用外力强制将它反转,也就是赌转运行15秒。外力强制它转的圈数要求可调,赌转的扭矩也要可以调节。全部是有外部电位器调节。驱动器选型。PLC选型,控制接线。程序如何设计。请高手指导。可以交易。
分享
guafa58
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2914 分
在线时间: 286(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-22
查看guafa58的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-07 10:50
全看
|
小
中
大
这个是个系统问题,看得出来,应该是设计一个 测试设备 ;
测试 堵住 ,扭矩等;
应该系统考虑,信息不是很全,无法选型;
如,你外力,怎么产生?扭矩调节范围?涉及到 驱动器、电机的过载能力的;