F0   MV    DT  32456  ,SV  21      是什么意思

SET   R5B             是什么意思             谢谢大大侠门。
hulianxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2007-11-16
最后登录: 2024-08-09
查看hulianxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-02 22:03
F0   MV    DT  32456  ,SV  21      是传送指令,把寄存器32456内的数据传到定时器里面,做为定时器的设定值。