F0 MV DT 32456 ,SV 21 是什么意思
SET R5B 是什么意思 谢谢大大侠门。
分享
白玉兰花
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
261 点
下载积分:
635 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2009-09-10
最后登录:
2024-05-30
查看白玉兰花的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-02 22:01
全看
|
小
中
大
D32456的内容传输到设定值SV21,当D32456为100时,执行指令时张D32456数值100传输到SV21,时间继电器T21的设定值就变成100。
SET R5B 执行SET指令时内部继电器R5B为ON开,R是继电器编号。看FP系列编程手册。