三菱Q系列CPU怎么跟配有CP343-1模块的西门CPU317-2DP做以太网通讯?加一个工业交换机能否解决?
猫三扑四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 531 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-02-04
最后登录: 2017-06-08
查看猫三扑四的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 16:36
如果用Bus的话  我这边还得加模块,我买了个工控交换机想着直接跟西门的网络模块CP313-1通讯,不知可不可以实现,如果能实现,怎么实现?
猫三扑四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 531 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-02-04
最后登录: 2017-06-08
查看猫三扑四的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-02 16:46
引用
引用第3楼ps963852于2014-12-30 23:36发表的  :
那就只能用自由通讯了,自己定义发送协议。三菱主动连接西门子,西门子被动,发送西门子的读写协议,或者西门子主动连接三菱,三菱被动,发送三菱的读写协议


我这边得双向的通讯,三菱给西门子信号,西门也得给三菱信号啊    这个怎么解决?
猫三扑四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 531 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-02-04
最后登录: 2017-06-08
查看猫三扑四的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-16 17:00
引用
引用第8楼jackal于2015-01-15 21:03发表的  :
双方能写出来那就见鬼了  

我这边能连接上,就是不能读取 写入数据