猫三扑四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 531 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-02-04
最后登录: 2017-06-08
查看猫三扑四的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-30 14:55
三菱Q系列CPU怎么跟配有CP343-1模块的西门CPU317-2DP做以太网通讯?加一个工业交换机能否解决?
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 15:33
用PROFIBUS吧,以太网麻烦
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-30 23:36
那就只能用自由通讯了,自己定义发送协议。三菱主动连接西门子,西门子被动,发送西门子的读写协议,或者西门子主动连接三菱,三菱被动,发送三菱的读写协议
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-10 22:54
引用
引用第4楼猫三扑四于2015-01-02 16:46发表的  :


我这边得双向的通讯,三菱给西门子信号,西门也得给三菱信号啊    这个怎么解决?

一个主动一个被动,被动的可以不用编程,只需主动的去读取就行。当然你必须知道它的协议,才能读取