上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
分享
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
150 点
下载积分:
1130 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2014-10-10
最后登录:
2018-02-04
查看kok.bing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-29 22:52
全看
|
小
中
大
有没有监视一下m20出现故障时的状态,是on 还是off
再去看是要查程序还是查电路
程序一般是多钱圈,或之前你的plc执行过set m20 但是程序已经删除了你忘记了, 可以直接给个边缘信号rst 排除