上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
jcx111222
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2021-04-18
查看jcx111222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 18:09
M20的复位有没有?