wolfliu
没事就学
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11328 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2023-09-19
查看wolfliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 06:10
台达 DOP-B 连接FX3U  CPU 端口 ,三个端口,选择COM2,选择RS422 通讯  波特率什么都是默认,站号0,通讯线自己做的 ,按照说明书 5根线也没错。 FX端默认参数 ,没有

设置,就是连不上呢?通讯错误3.  如果用232通讯,接上三菱的编程线就没有问题。请教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
jsks2014
回收 销售 机电产品
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 149 点
下载积分: 5298 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-12-14
最后登录: 2015-06-03
查看jsks2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 14:18
需要设定COM3 422通讯的