用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
台达 DOP-B 连接FX3U CPU 端口
上一主题
下一主题
wolfliu
没事就学
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
2096 点
下载积分:
11328 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2023-09-19
查看wolfliu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-29 06:10
全看
|
小
中
大
台达 DOP-B 连接FX3U CPU 端口 ,三个端口,选择COM2,选择RS422 通讯 波特率什么都是默认,站号0,通讯线自己做的 ,按照说明书 5根线也没错。 FX端默认参数 ,没有
设置,就是连不上呢?通讯错误3. 如果用232通讯,接上三菱的编程线就没有问题。请教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3446 个
工控威望:
20985 点
下载积分:
28881 分
在线时间: 1767(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-01-01
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-29 10:59
全看
|
小
中
大
422 的T+ T- R+ R- 有边接T 一边接R
T+ ----------- R+
T- ----------- R-
R+ ------------ T+
R- ------------ T-
本帖最近评分记录:
下载积分:+10(guochunyi) 感谢不良贴举报
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
台达 DOP-B 连接FX3U CPU 端口
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问