手中的4路模拟量输出模块,自己用电脑修改一下寄存器数值0---4000,让模块输出-10V----10V。。I/O模块我设置好了,程序我也设置好了,修改D1  D2  D3  D4都成4000了,怎么模拟模块4个通道都不输出电压呢,应该输出10V呢,为什么没输出。找了半天也不知道哪里错了。程序写错了?模块设置错了?下面是我的一些设置图,师傅们帮忙看看,哪里的问题?谢谢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 07:41
PLC的DA模块,接入24V电源了么?