w271926717
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 583 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-12-15
最后登录: 2021-03-30
查看w271926717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-28 09:37
[attachment=130487]
正常情况下我一监视状态,SM0.1就闭合1个扫描周期,可是却不闭合,还有下面的M0.1我没操作就置位了,请问这是什么原因呀?在线等,本人刚刚开始自学。谢谢各位师傅了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-01 09:27
西门子200的SM0.1是上电初始化标志位,意思是当plc通电的第一次扫描周期接通一次,也是唯一的一次。正是这个特性所以常常被用做一些数据的写初值。