最近研究CP1L的外部中断,发现10点的PLC只有2个外部中断点,编好程序无反应,是哪的问题,谢谢大家!
程序在附件
whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-06 08:42
因为是输入中断1所以中断任务号应改为141 而不是你设的01   下载完程序要断电5秒钟后在上电 输入0.05的上升沿执行中断1   另外还要在主程序里对100.00和D100进行复位