红外测温仪与实际温度不符
上一主题
下一主题
1553122298
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2014-08-05
最后登录:
2019-12-10
查看1553122298的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-28 02:04
全看
|
小
中
大
[ 请教各位,OPTRIS CT LT的红外测温仪与实际温度不符,还不稳定乱闪,在工控触摸屏上显示温度正常与实际温度相同,但是测温仪小屏幕显示的不对,相差三四十度,设备不运行测温仪与触摸屏温度一样都正常,设备运行后就出现温度不符了,我在温度探头线屏蔽网也与地线相连了,没有多大作用,各种参数我都试了没有用,
分享
1553122298
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2014-08-05
最后登录:
2019-12-10
查看1553122298的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-29 05:18
全看
|
小
中
大
谢谢一楼的回答,我明天再排查一下,
分享
1553122298
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2014-08-05
最后登录:
2019-12-10
查看1553122298的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-31 08:53
全看
|
小
中
大
谢谢一楼的提示,问题解决了,本来红外测温仪控制盒装在电控柜里的,电控柜内有私服,变频之类的,后来我把红外测温仪控制盒移到设备上,放在与温度探头最近的地方,变频电机线与私服电机线屏蔽网与地线连接,光幕地线连接好,测温仪内环境补偿参数调整了一下,问题排除了,谢谢关心,