控制如下:用欧姆龙对射型光电开关计数,plc为西门子s7-200 224cn,触摸屏为K-TP178,485通讯(通讯线长30米左右,两处接头),另外还有一传送带。大体就是:东西由传送带经光电开关计数输入到plc,触摸屏显示,触摸屏最近出现显示#####,plc换了一个还是这样,线也换了一根还是不行,触摸屏也换了也是不行,光电开关也换成新的还是那样,如果传送带开着出现####时,传送带停不掉(启停按钮做在触摸屏里),现在不知道什么原因了,求高手解答。谢谢
分享
海浪飞
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
231 点
下载积分:
759 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2024-09-24
查看海浪飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-28 22:27
全看
|
小
中
大
1.是不是对应地址的数据超限溢出,可查看地址变为####时,PLC中数据的显示。
2.干扰问题,通讯电缆穿镀锌管。