用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子触摸屏问题
上一主题
下一主题
歪歪工控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
104 点
下载积分:
647 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2014-12-27
最后登录:
2022-04-16
查看歪歪工控的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-27 19:29
全看
|
小
中
大
控制如下:用欧姆龙对射型光电开关计数,plc为西门子s7-200 224cn,触摸屏为K-TP178,485通讯(通讯线长30米左右,两处接头),另外还有一传送带。大体就是:东西由传送带经光电开关计数输入到plc,触摸屏显示,触摸屏最近出现显示#####,plc换了一个还是这样,线也换了一根还是不行,触摸屏也换了也是不行,光电开关也换成新的还是那样,如果传送带开着出现####时,传送带停不掉(启停按钮做在触摸屏里),现在不知道什么原因了,求高手解答。谢谢
分享
海浪飞
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
231 点
下载积分:
759 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2024-09-24
查看海浪飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-28 22:27
全看
|
小
中
大
1.是不是对应地址的数据超限溢出,可查看地址变为####时,PLC中数据的显示。
2.干扰问题,通讯电缆穿镀锌管。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子触摸屏问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问