控制如下:用欧姆龙对射型光电开关计数,plc为西门子s7-200 224cn,触摸屏为K-TP178,485通讯(通讯线长30米左右,两处接头),另外还有一传送带。大体就是:东西由传送带经光电开关计数输入到plc,触摸屏显示,触摸屏最近出现显示#####,plc换了一个还是这样,线也换了一根还是不行,触摸屏也换了也是不行,光电开关也换成新的还是那样,如果传送带开着出现####时,传送带停不掉(启停按钮做在触摸屏里),现在不知道什么原因了,求高手解答。谢谢
kaixue
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 579 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-10-26
最后登录: 2015-01-27
查看kaixue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 13:11
PLC与触摸屏的通讯问题,更换plc后通讯波特率要与触摸屏相同,在下载程序时应重新设置一下,怀疑线路的话把触屏拿到plc处接线实验。