楼主  发表于: 2014-12-27 19:29
控制如下:用欧姆龙对射型光电开关计数,plc为西门子s7-200 224cn,触摸屏为K-TP178,485通讯(通讯线长30米左右,两处接头),另外还有一传送带。大体就是:东西由传送带经光电开关计数输入到plc,触摸屏显示,触摸屏最近出现显示#####,plc换了一个还是这样,线也换了一根还是不行,触摸屏也换了也是不行,光电开关也换成新的还是那样,如果传送带开着出现####时,传送带停不掉(启停按钮做在触摸屏里),现在不知道什么原因了,求高手解答。谢谢
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-27 21:43
第一:触摸屏是否与PLC通信上!   第二:那个寄存器的值是否大于触摸屏显示最大值