楼主  发表于: 2014-12-26 10:48
                现用200plc 0端口做为自由口与欧姆龙传感器做通讯。波特率设置为9600,由于传输速度不够快,想改为19200.但是无法通讯。将plc通讯口连至电脑超级终端查看plc输出命令。发现发送的是乱码。但是plc波特率设置为9600则输出正常。这是什么原因。如何解决
lk546-工控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-04 11:38
“超级终端查看plc输出命令。发现发送的是乱码。但是plc波特率设置为9600则输出正常”,说明跟传感器没关系,要么是PLC有问题,不能设19200,要么是通讯电线。用的是双绞屏蔽线么? S200是RS485,最好用双绞屏蔽线做通讯电线,或者要加上终端阻抗匹配电阻。