楼主  发表于: 2014-12-26 10:48
                现用200plc 0端口做为自由口与欧姆龙传感器做通讯。波特率设置为9600,由于传输速度不够快,想改为19200.但是无法通讯。将plc通讯口连至电脑超级终端查看plc输出命令。发现发送的是乱码。但是plc波特率设置为9600则输出正常。这是什么原因。如何解决
gongkong_123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 138 点
下载积分: 940 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2015-01-01
最后登录: 2015-09-24
查看gongkong_123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-03 10:32
乱码的原因还是波特率设置的问题。你要确认一下设备是否能支持你所设置的波特率等参数。
通讯参数不匹配,得到的肯定是乱码。