qilong2014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 447 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2022-06-26
查看qilong2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 21:15
西门子FM-353控制雷塞步进电机时,电机转到一定时间后电机突然不转,然后西门子PLC断电重启后,步进电机又重新转起来了,求解
qilong2014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 447 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2022-06-26
查看qilong2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 21:16
大神求解
qilong2014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 447 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2022-06-26
查看qilong2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-28 20:02
脉冲没有输出,是因为我用的是点动模式,并设为旋转轴,所以等到脉冲溢出时就没有脉冲输出了,现在我想问问FM-353如何使用绝对位移及回零指令?