各位大侠:你们plc外部输入的急停和停止按钮都是使用常开还是常闭。我一直使用常闭点。昨天参加技师口试,监考老师说我把他们以前的教学颠覆了。估计挂了。上图
qqtd1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 166 点
下载积分: 7037 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2024-08-02
查看qqtd1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 19:34
急停和限位都应用闭点,虽然常开也可以工作,从安全考虑,如果外部连线断了,常开的话设备仍可正常工作,但开关就不起作用了,而用闭点的话,如果断线,设备不能正常工作。