taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 13:04
各位大侠:你们plc外部输入的急停和停止按钮都是使用常开还是常闭。我一直使用常闭点。昨天参加技师口试,监考老师说我把他们以前的教学颠覆了。估计挂了。上图
fxyc87
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2021-11-12
查看fxyc87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 13:38
外部接线当然常闭啦,以防线头松掉或滑落,断开等,